我是真的 发表于 2017-9-8 16:26 1、若继电器无吸合则检查 1)马达热继电器是否动作或损坏。 2)电源电路是否正常(用万用表检查)。
中铸相哥 发表于 2017-9-8 17:10 楼上说的很到位,如果自行维修不了可联系厂家。
青山 发表于 2017-9-9 06:40 伺服的不同于普通电机,原厂带的还是后改的