中铸大学
标题:
震界给汤机报警?
[打印本页]
作者:
丁岩
时间:
2017-7-2 15:34
标题:
震界给汤机报警?
断线检知通,你莫意思?怎么解决?
作者:
101455
时间:
2017-7-2 15:53
检测棒上的线断了
作者:
丁岩
时间:
2017-7-2 16:16
101455 发表于 2017-7-2 15:53
检测棒上的线断了
线没有问题
作者:
孙国财
时间:
2017-7-2 17:35
汤勺取汤完成以前进,但还在检测。
作者:
清风一剑
时间:
2017-7-2 21:44
这个断线检测回路一段路
作者:
蔡敏
时间:
2017-7-3 09:28
陶瓷块连电了,全都拆掉清干净,
作者:
啊雷17
时间:
2017-7-4 08:04
这是04年的问题吗?
你先看下断线检出和汤面检出续电器是不是正常,还有就24V保险丝,上次我们的也是断线故障检测棒的都查了也没找到最后是24v保险丝接触不良
作者:
KENK上海震界
时间:
2017-7-5 10:14
检查三根线路
欢迎光临 中铸大学 (http://space.zonzu.cn/)