标题: 热室机故障 [打印本页]

作者: 胡友余    时间: 2017-4-25 09:19
标题: 热室机故障
热室机落料门信号会延迟10几秒进入PLC,当落料门接近开关断开后,PLC里的信号也会延迟10几秒才会消失,现在的状况是 全自动无法生产,落料门无法正常检测到产品掉落。



作者: 胡友余    时间: 2017-4-25 09:21
确定接近开关、线路正常

作者: 胡友余    时间: 2017-4-25 09:35
把OV和PLC短接,信号也有延迟10几秒

作者: van130    时间: 2017-4-25 10:33
看一下接近开关输出正常不

作者: van130    时间: 2017-4-25 10:33
黑色的那根

作者: 胡友余    时间: 2017-4-25 11:03
van130 发表于 2017-4-25 10:33
看一下接近开关输出正常不

不用接近开关,OV直接短接   也有10秒延迟

作者: 胡友余    时间: 2017-4-25 11:04
van130 发表于 2017-4-25 10:33
看一下接近开关输出正常不

确定跟接近开关没关糸

作者: van130    时间: 2017-4-25 11:42
你这个是NPN 输入还是PNP输入   ,用线直给一下看看怎么样

作者: 胡友余    时间: 2017-4-25 11:46
van130 发表于 2017-4-25 11:42
你这个是NPN 输入还是PNP输入   ,用线直给一下看看怎么样

不用接近开关,直联也有延迟10几秒

作者: van130    时间: 2017-4-25 12:03
直联时显示灯是延时10秒才亮?

作者: 胡友余    时间: 2017-4-25 12:18
van130 发表于 2017-4-25 12:03
直联时显示灯是延时10秒才亮?

直联时 信号灯延时10几秒才亮;断开后  延时10几秒才会灭!

作者: van130    时间: 2017-4-25 12:34
我建议拿着plc到修理电子设备的地方检查下,是不是x9相对应的晶体管有问题

作者: 18405253048    时间: 2017-4-25 16:37
看看警报显示什么

作者: 胡友余    时间: 2017-4-25 16:40
18405253048 发表于 2017-4-25 16:37
看看警报显示什么

报警显示未检测到产品(延时太久  超时了)

作者: 18405253048    时间: 2017-4-25 16:44
胡友余 发表于 2017-4-25 16:40
报警显示未检测到产品(延时太久  超时了)

看看安全门感应灯

作者: van130    时间: 2017-4-25 19:48
改了能使就行,我这的机器小,没有你那个功能全,要是在我这只能拿去修一下或换个新的,也有一个法就是换个线位改个下plc编程,但是咱不太懂那个,不知道你行不