中铸大学
标题:
请问一下这电流表的数值如何读取?
[打印本页]
作者:
xjsh13
时间:
2019-11-16 06:47
标题:
请问一下这电流表的数值如何读取?
熔炉功率为110KW,一小时前后的电流表读数如上图,(期间几乎不停在升温)。请教一下这电流表的数值如何读取?炉子供应商说耗电度数是显示数值×40倍,
作者:
RICKYLISA
时间:
2019-11-16 07:33
这是电度表。。一小时后读数减一小时前读数
就是耗电数
作者:
蔡定国
时间:
2019-11-16 10:52
正常,110kw每小时用电40度,证明没有满负荷工作。
作者:
三川安信
时间:
2019-11-16 21:27
红色的相当于小数点后面数值,后面显示数值减去前面显示数值再乘以40,正好是30度电
作者:
303991468
时间:
2019-11-21 22:54
(954.7—953.9)*40=32,如果是满负荷运转,和110KW/H差异太大了,要看看互感器的倍率或者接到线是正确 ,或者电能表不准
作者:
雷群相
时间:
2019-12-2 18:56
是多少倍的看互感器上面
欢迎光临 中铸大学 (http://space.zonzu.cn/)