路边草 发表于 2018-9-11 14:43 回到原点位的行程开关是否坏了?
涵德压铸设备厂 发表于 2018-9-11 14:35 喷雾机是伺服的吗,报警没有原点伺服电机没回原点,给不了锁模信号
田先生 发表于 2018-9-12 14:15 信号开关坏了,我也遇到过这事情。
黄周 发表于 2018-9-12 22:32 喷雾机的原位有两个点 上升限位的开关 和后定位(是否选择了)
占山为王 发表于 2018-9-14 10:48 允许锁模和自动锁模信号同时给了
共同前进 发表于 2018-9-11 18:15 你要说它坏了也有可能,反正一天下来报警无数次,但是不也不是那么频繁,一天9百模估计报警90次的样子 ...
青山 发表于 2018-9-17 15:01 不是伺服的吧